Показать сообщение отдельно
Старый 10.02.2015, 14:49   #51
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Во-вторых в этой характеристике есть участки совсем нелинейные и более-менее линейные.
Медный кабель 10-20-30 метров сам по себе уже термодатчик.
Скорее менее чем более, и применимо к контроллеру с FBD без разницы (всё можно посчитать).

МКЭШ 2х0.75 - 50м - 20°С - 2,3 Ом
МКЭШ 2х0.75 - 50м - 100°С - 3,08 Ом
Для NTC как слону дробина ...

P.s. пора все мои сообщения по поводу Pixel и Ainx выносить в отдельную тему ...
Aut bene, aut nihil
Изображения
Тип файла: jpg NTC2.jpg (54.2 Кбайт, 29 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием