Показать сообщение отдельно
Старый 07.11.2023, 10:12   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: О функциях протокола Modbus

В настройках карты регистров слейва надо снять галочку "Групповые запросы". Всё.