Показать сообщение отдельно
Старый 12.07.2017, 15:43   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регистрация параметров на флэшку

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
то есть , все дело в слеше?
пойдем от обратного - а какими разделителями получится?
Это смотря какой версии эксель использовать.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
ну, так для этих всех и есть возможность создание програм на СС+
а для тех, кого "устроит" было бы достаточно и FBD блока.
Проблема уже на уровне типов данных. В блоке они могут быть только едиными, а в отчетах что-то нужно представлять в виде целых величин, что-то в виде дробных.

Представьте себе запись "Включен насос 2.00", если будут дробные или "Температура изменилась с 20 на 20", если целые.

Поверьте, блок в предложенной вами форме реально является кривущим костылём, который не будет устраивать почти никого. Наоборот, все будут склонять нас по форумам, что мы криворукие программеры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием