Ответ: Об ошибках при загрузке программы
Батарейка никак не влияет. При её отключении происходит гарантированная перезагрузка контроллера.
Что по конвертерам, у меня есть некоторая статистика, что с Адамы работают по-разному от партии к партии. Поэтому Сегнетикс рекомендует применять полностью автоматические конвертеры ICP-CON.
Также советую вам обновить SMLogix, вполне допускаю, что станет лучше, т.к. в 3.15 версии программисты поработали над надёжностью связи через подтормаживающие конвертеры.
Заодно попробуйте и лоджик 3.17 версии.
.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|