Показать сообщение отдельно
Старый 21.07.2016, 11:22   #7
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема в согласовании линии связи, конечно.
Не в согласовании, а в отсутствии подтяжки и там, и там.
Драйвера не видят, что линия свободна - передачу не начинают.

Самое простое - измерить напряжение между А и В при отсутствии обмена.
Если меньше 200 мВ - то придётся снимать терминаторы.

Обсуждалось уже не раз, и не два ....


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием