Цитата:
Сообщение от Arsie
Проблема в согласовании линии связи, конечно.
|
Не в согласовании, а в отсутствии подтяжки и там, и там.
Драйвера не видят, что линия свободна - передачу не начинают.
Самое простое - измерить напряжение между А и В при отсутствии обмена.
Если меньше 200 мВ - то придётся снимать терминаторы.
Обсуждалось уже не раз, и не два ....