Цитата:
Сообщение от korion
Здравствуйте. У меня контроллер PIXEL 2512-02 с модулем ETHERNET. Подскажите, пожалуйста, возможно ли, соединившись с компьютером, увидеть текущие значения параметров? Что для этого нужно сделать?
(К контроллеру подключён датчик давления, показания на экране контроллера настроены. Задача - вывести эти значения на компьютер (через кабель ethernet или как-то ещё), чтобы архивировать их).
|
Возможно. И несложно, если знать что делать.
В контроллере надо организовать переменную (блок "Выход" на поляне), узнать/задать ее адрес через Опции->Переменные Modbus (или Ctrl+M), а затем прописать этот адрес в сервере ввода-вывода, который у вас есть.
Например в сервере Lectus OPC/DDE. Пример
здесь
А из сервера значение переменной можно выводить хоть в таблицу Excel, хоть в любую SCADA...
Про SCADA можно почитать
вначале здесь а
потом здесь