Цитата:
Сообщение от New
Если не секрет, какие были проблемы?
|
Одно из твердотельных реле либо постоянно не открывалось, либо открывалось с непонятными перебоями.
Суть в том, что управляющее переменное напряжение имеет пульсирующую форму и если ТТ с управлением 220В, то одна из ТТ попадает на ту точку управляющего напряжения, когда оно меньше 220В и поэтому не открывается.
Осциллографом не проверял, но объяснение вроде разумное.
По крайней мере, если поставить ТТ с управлением 3..250В, то проблема исчезает. Это подтверждает теорию.
.