Показать сообщение отдельно
Старый 21.04.2017, 05:30   #13
Voronov_Maksim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel долго открывает трехходовой

Цитата:
Сообщение от bronx1199 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вчера поменял настройку,которую подсказали и вент установка теперь греет больше.уставка 27 притока,а она держит 32-35.
И при этом иногда уходит по обмерзанию.
Ничего не понимаю.
Помогите решить проблему.
Надо писать более подробно.
Какую настройку на какое значение поменяли, как работал регулятор до этого, как стал работать после изменения.
По обмерзанию есть 3 источника аварии!!! У вас какая ?
Если температура притока 32, а уставка 27, то клапан должен закрываться вплоть до 0%.

Не поленитесь, запишите график температур или скадой или вручную.
Ни в коем случае не приглашайте специалистов !!! Так не интересно!!! Лучше потратьте месяц другой зато разберитесь сами !!!

Ну и не плохо было бы проект скинуть.
Voronov_Maksim вне форума   Ответить с цитированием