Ответ: Отсутствует связь по RS-485 при управлении параметрами из FBD
Вам следует собрать логи сетевого обмена. Повесьте преобразователь usb-rs485 на интерфейс и посмотрите траффик при помощи какого-нибудь софта для этого дела. Я пользуюсь modbus slave.
__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
|