Показать сообщение отдельно
Старый 25.12.2015, 10:02   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенции как?

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Трудно ответить не понимая к чему вы хотите подвести. И чем?

Вы понимаете что это все не идеально описаный процесс? Там много других дейсвий еще есть которые я не упомянул. Может вы это имеете в виду?
Значит вы понимаете, что на некорректно заданный вопрос возможно дать только некорректный ответ.



Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Звучит не сложно. А если нужно сбрость секвенцию и начать с начала, можно просто R на все тригеры шагов. Ну честно сказать я что то подобное и предпологал. Спросил, чисто для того что бы убедится что нет методики лучше.
Нет методик лучше или хуже, просто SFC не оставляет вам выбора, а в FBD выбор есть. В том числе можно и "эмулировать" SFC на триггерах.

Программной памяти в наших контроллерах достаточно, поэтому не вижу ничего плохого в таком подходе, если он вам привычен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием