var3=a406#int#SCi_Уставка_tзл
var4=a407#int#SCi_Уставка_ВГ
var5=a408#int#SCi_Уставка_ВКЛ
var6=a409#int#SCi_Уставка_РЗВ
1.7

При сбое питания

Поведение вентустановки при включении питания. «Стоп» / «Авто».

• «Стоп» – при включении питания шкафа вентустановка останется в дежурном режиме («Останов»)
• «Авто» – при включении питания шкафа вентустановка перейдёт в тот режим работы, который был на момент выключения питания

«авто»

«стоп» «авто»

1.8

Резервир. вентилятора

Настройка функции резервирования приточного вентилятора.
• «1» – работает только первый вентилятор, резервирование отключено
• «2» – работает только второй вентилятор, резервирование отключено
• «1>2» – первый вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается второй вентилятор
• «2>1» – второй вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается первый вентилятор

«1>2»

«1» «2» «1>2» «2>1»

1.9

Переход зима/лето °С

Температура переключения летнего и зимнего режимов. Переключение осуществляется с учётом гистерезиса (пункт 2.12.1 меню)

5

-60…60

1.10

Время года

Ручное задание летнего и зимнего режимов:
• «Зима» – вентустановка работает в зимнем режиме
• «Лето» – вентустановка работает в летнем режиме
• «Авто» – автоматический выбор по датчику наружной температуры

«зима»

«зима» «лето» «авто»