По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Контроллер виден, параметры с него считываются, проект начинает грузится, доходит до половины и выдает ошибку.
Возможно плохая связь
1 Плохо обжат RJ-45
2 Не подключен терминатор 120 Ом
3 Плохой преобразователь в RS-485 (Очень много дешевых образцов работают нестабильно со слов компьютерной фирмы). Такая ситуация наблюдалась и с АС-3, АС-4