Цитата:
Сообщение от kulepov
Спасибо за оперативность. Можно как-то понять от куда прилетает помеха. От RS485 или от других каналов ( AO, AI. DO, DI)?
Какой алгоритм устранения порекомендуете в данном случае?
|
Нет, понять невозможно.
Но у вас "упрощённая" ситуация, т.к. проблема на всех контроллерах разом.
Вам нужно выбрать наименее важную установку и на ней отключать по очереди каналы, ожидая следующего сбоя. Как только во время очередного массового "умопомрачения" этот контроллер выживет, значит место проникновения найдено.
Однако замечу, что через din/dout проскочить практически нереально.