Цитата:
Сообщение от младшой
Замерили напряжение на интерфейсе = примерно 0,01В (скачет при обмене данными). Когда модули вешаются, напряжение становится = примерно 4,3В.
Чтоб посмотреть, что там происходит, подключил в линию последним устройством преобразователь (Moxa Uport1150). Ошибок как не бывало.
Замерили напряжение на интерфейсе = примерно 4,6В.
|
Цитата:
Сообщение от serg-el
Без измерений - нет прений
|
Хоть и не нравится техподдержке BIAS, но у вас именно такой случай.
Видимо, без подтяжки, все (или часть) модулей пытаются одновременно захватить шину. Отсюда глюки.
Ставьте подтяжку, и всё будет работать.