Тема
:
Пропадает связь по RS485 с ОВЕН (решено)
Показать сообщение отдельно
02.07.2018, 14:29
#
9
alex.vas
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
Ответ: Пропадает связь по RS485.
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Импульсные помехи запросто могут привести к BFrame, но только не к IFunc.
IFunc появляется от модуля 16Р, пока работаю над этим.
NoRespons считает только когда подключены Овны, тоже работаю над этим.
alex.vas
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от alex.vas