Цитата:
Сообщение от Kotyara
Тогда вопрос: при закрытой двери шкафа допускаю влияние силовых кабелей и ЧП на шлейф и контроллер, а при открытой почему продолжаются перезагрузки? Шлейф ни с чем не пересекается, контроллер на удалении от ЧП около 700 мм, кабель питания контроллера экранированный
|
Рекомендации по расстоянию имеют место быть аргументами, если вы подключаете частотники согласно рекомендациям по их применению. А рекомендации ЭМС на ПЧ это: наличие дросселей на входе и выходе; наличие экранированного моторного кабеля.
Ладно шлейф и контроллер. А как вы разносите остальные кабели? Я вижу, в модуль идут какие-то провода и идут они из лотков. Причём из тех же лотков, где лежит сила от и до частотников.