Ответ: SMH4
В этот же контроллер не зашивается проект на 7000 UI + 3200 фбд блоков, - "ошибка загрузки проекта". При этом другой проект на 3000 UI + 3200 фбд - зашивается.
Попытались обновлять внутреннее ПО из лоджика. Только deb-файл залился, второй отказался.
После этого (или после еще попыток включения-выключения питания, перезагрузок разных проектов в контроллер) - пищать при выключении он стал уже один раз. Звук стал более отрывистым, чем когда было 2 пика.
Дальше из системного меню сбросили контроллер к заводским установкам. Устанавливали связь через USB. Это удалось, НО, почему лоджик сообщил адрес контроллера 192.168.111.3, когда в системном меню он отображается 192.168.0.213 ?
Подумали что это глюк - сбросили ещё раз. Всё повторилось. Но эта неточность с адресом никак не мешала прошивать контроллер. Далее были опять загрузки проетов с переменным успехом, включения-выключения питания, а так же инициализация EEPROM без загрузки проекта.
В результате всех перечисленных танцев с бубном в контроллер теперь заливается любой проект, и при выключении питания никаких "ПИКов" нет. То есть в общем-то всё работает нормально, вроде бы.
Вопрос только один:
Что это было и чем грозит в дальнейшей эксплуатации? С памятью контроллера что-то не так?
|