Цитата:
Сообщение от chif.com
Спасибо за оперативность на счет подмены входов понятно.
А по второму если тогда не влезая в дебри какой принцип регулирования реализовать:
1.Р ?
2. PI?
3. PID?
|
Ответы на ваши вопросы есть в персом посте по вашей ссылке.
Цитата:
Сообщение от chif.com
Если имеем:
1. на входе макроса число в градусах real
2. уставку число в градусах real
что делать с остальными входами макроса?
чтобы на выходе получить значение для аналогового выхода 0-10В.
1. P=?
2. I=?
3. D=?
Их надо высчитывать как в документе в последнем посте ? http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964
|
Да, их нужно высчитывать.
Расскажите, почему вы не хотите использовать Конструктор вентиляционных программ?