Ответ: Конвертер в файл конфигурации Lectus MODBUS Server
Так, поскольку основная тема с конвертером закрыта для комментариев, а по форуму я не нашел ответа, то напишу здесь.
Столкнулся с тем, что конвертер наторез отказывался работать с картой памяти, выгруженной из контроллера, ошибка:
Ошибка при работе с файлом конфигурации.
При этом, естественно файл конфигурации не создавался.
Поковыряв файл вручную через блокнот обнаружил, что у некоторых переменных вписаны символы в чёрной рамке, но при просмотре через CTRL+M в smlogix я их не видел (были какие-то квадраты). убрав символы проблема была устранена.
Судя по всему конвертер не любит спецсимволы, а как они затисались в карту одному богу известно (программа не моя).
Ну и для истории:
Узел с таким именем уже существует.
Введите другое имя узла.
Это означает, что в переменных модбас есть одинаковые имена и даже не смотря на то, что они имеют разный адрес, при конвертации дубли будут удалены, по этому нужно иметь уникальные имена переменных.
|