Цитата:
Сообщение от New
Возможно причина в этом:
SMH-2010-xxxx-04 1700 блоков ФБД
SMH-2010-xxxx-01 3000 блоков ФБД
|
И правда. Все что меньше 1700 ФБД лезет, а все что больше не лезет. Правда у меня на одном объекте SMH-2010-xxxx-01 больше 3000 блоков ФБД
(3040 блоков ФБД) и программа без проблем залилась.
Цитата:
Сообщение от Arsie
У вас контроллер с поддержкой модемов. В него почти никакая программа Конструктора не влезает, памяти мало.
|
И что тогда делать? Можно ли убрать эту поддержку модемов?