Цитата:
Сообщение от chif.com
1. Выдавать управляющий сигнал 0-10в на кран водяного охладителя по обратной связи от датчика температуры воздуха после охладителя
2. Выдавать управляющий сигнал 0-10в на кран водяного калорифера по обратной связи от датчика температуры воздуха после калорифера.
Я правильно понимаю что Охладитель, и калорифер как то по разному должны подключаться макросы ведь в первом случае при открывание темп. падает а во втором повышается
|
Это называется знак регулирования. Меняете местами датчик и уставку - меняете знак.
Цитата:
Сообщение от chif.com
И как то вкратце принцип P, PI, PID регулирование объясните начинающему
|
В институте несколько курсов изучают теорию регулирования. Поверьте, это и есть "вкратце" и "по верхам".
Я выкладывал где-то краткий курс, завтра попробую поискать. Но у вас от него каши в голове только прибавится))