Цитата:
Сообщение от starmos
А ошибка не выводится потому что в внутри существует макрос Selector, задающий пределы для определения ошибки, в котором на выходе нижнего предела стоит блок SUB, вычитающий 2. т.е. При заданном пределе датчика 0, на выходе нижнего предела этого блока -2, что меньше -0.4 и авария не формируется. Так вот вопрос - это зачем так сделано?
|
Эхо войны, брат (с). SMH2010/Pixel выдают эти самые 4..20мА не в "мА", а в "уЕ". Поэтому контроль выполнялся по вЫходной величине, а не по входной.
В принципе да, можно перейти на более корректный вариант построения датчиков, ничего не мешает.