Тема
:
SMH4 и ПЧ ABB ACS580
Показать сообщение отдельно
12.11.2018, 10:47
#
11
New
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580
Цитата:
Сообщение от
Don_Andre
одна для считывания состояния пч (адрес 40004), другая для управления (адрес 40001).
В адресации у вас проблема. Используйте вместо 40001 адрес 0, вместо 40004 - 3.
__________________
RTFM
New
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от New