Показать сообщение отдельно
Старый 18.04.2018, 17:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос PDU Huawei PDU-2000 M(C)

Цитата:
Сообщение от terrabit Посмотреть сообщение
Добрый день!

Имеется 12 последовательно соединённых PDU Huawei PDU-2000 M(C), работающих по RS485 Modbus, выдают данные в Holding Register, вычитываю их через переменные R/W (out). При опросе одной - связь работает прекрасно, при опросе всей "пачки" - начинаются дикие тормоза и ошибки опроса.

Вычитываю регистры 0, 3, 6, 9 (ПДУ однофазные). Можете что-нибудь посоветовать для повышения скорости опроса? Мануал на ПДУ во вложении
За сегодня я эту фразу уже раз 10 написал: Начните с мониторинга трафика. Кто тормозит, в каком случае тормозит.

По ПДФ-ке искать причину очень нерационально. Особенно по ПДФ-ке, написанной китайцами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием