Показать сообщение отдельно
Старый 06.07.2018, 15:25   #613
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
Приветствую. Вопрос касательно о формировании управляющего сигнала 0-10В. Что делает макрос "0-10в"? И зачем вы прибавляете 15 к выходному значению AOUT?
1) Он ничего не делает

2) Регулятор работает в диапазоне 0-1000, выход в диапазоне 0-1023. Число 15 подравнивает диапазоны


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием