Тема
:
Макрос my PID v5
Показать сообщение отдельно
07.07.2014, 11:41
#
4
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Макрос my PID v5
Цитата
Сообщение от
chif.com
Спасибо за оперативность на счет подмены входов понятно.
А по второму если тогда не влезая в дебри какой принцип регулирования реализовать:
1.Р ?
2. PI?
3. PID?
Ответы на ваши вопросы есть в персом посте по вашей ссылке.
Цитата
Сообщение от
chif.com
Если имеем:
1. на входе макроса число в градусах real
2. уставку число в градусах real
что делать с остальными входами макроса?
чтобы на выходе получить значение для аналогового выхода 0-10В.
1. P=?
2. I=?
3. D=?
Их надо высчитывать как в документе в последнем посте ?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964
Да, их нужно высчитывать.
Расскажите, почему вы не хотите использовать Конструктор вентиляционных программ?
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie