Цитата:
Сообщение от ATS
На самом деле проблема думаю не совсем тут. Вы используете данные из памяти для переключения типа входов. Но не дожидаетесь готовности данных при включении.
|
При сегодняшних экспериментах с пустой программой так и предполагал. Без уставок Smart если задать сразу логику сбоев нет. Добавил smart на 5 входов сбои появились, на 3 входа сбоев нет.
Но фильтрация точно влияет, 2 и меньше ставлю на вход и начинаются проблемы явные.
Логику уже ночью начал переделывать чтобы проблемы со сбоем входов обойти или минимизировать.