Мистика.
Эти 12 связей - с переменными слейва с нулевым временем опроса.. Идут на вход ^.
Удалял их по одной, удалял все и создавал заново по одной - все одно в этом месте 1 висела, если на DC сажалось.
Если связи сажались не на DC или шли не к переменным, то все норм было.
С этого же DC остальные 5 выходов идут также по 12 связей на точно такие же переменные, стоящие рядом. с ними проблемы не было.
Вылечилось шаманской магией - поставил рядом OR и добавил к существующим 12 связям еще одну, на вход OR-а, загрузил - все норм. Удалил потом этот дополнительный OR - все нормально.
Создать новый пустой проект и проверить в нем тоже ж делал
Не вылезало. Только в этом проекте в этом месте такое было.
Проект с этим глюком на почту саппорта отправил..