Цитата:
Сообщение от AlexSku
Скорее всего, я не понял неудачные названия min и max. Может быть, их надо было назвать "спец. мин." и "спец. макс."
|
Что такое min=0 при использовании термо датчика pt1000 single?
Это данные на аналоговом входе при температуре = 0, и оно равно 15974,4 (см рис 1 и 4)
Что такое max=100 при использовании термо датчика pt1000 single?
Это данные на аналоговом входе при температуре =100 и оно равно 22124,539(см рис 2 и 4).
Рис 3 это таблица зависимости сопротивления датчиков от температуры, в данном случае прямая зависимость с небольшими погрешностями.
Также советую изучить информацию выложенную тут
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 включая все файлы.