Цитата:
Сообщение от Gbx
Клапан ГВС с дискретым управлением на открытие и закрытие, посмотрел библиотеку подходит vPID_v3, но не понятно с управлением.
|
А, обычный дискретный привод. Вы хорошо шифровались)
Цитата:
Сообщение от Gbx
1. Чем разрешение работы отличается от дежурного режима?
|
Разрешение работать - это разрешение работать. Нет разрешения - нет и работы.
Цитата:
Сообщение от Gbx
2. Если сигнал ошибки равен 0, то импульсы продолжают поступать на тот выход, который был до равенства, думал из-за накопленной интегральной составляющей, пробовал подавать сигнал сброс, но не помогает. Внешний сигнал сброс не доходит до внутреннего сигнала сбора регулятора (вложенный макрос Регулятор)?
|
Да, это интегральная составляющая
Цитата:
Сообщение от Gbx
3. В чем измеряется зона нечувствительности, какое значение подавать?
|
Перечитайте описание этого входа, пожалуйста
Цитата:
Сообщение от Gbx
4. Какое значение подавать на фильтр?
|
Начните с нулевого