Цитата:
Сообщение от Александр
Заказчик ссылается на якобы официальное письмо от Сегнетикс имеющееся у его субподрядчика, что SMH4 экспериментальная разработка и не рекомендована производителем для установки на объекты. И на этом основании просит исключить из проектирования данный контроллер на будущий год и заменить на RMS Siemens!!!Тех. поддержка, плз. срочно пришлите официальное письмо с рекомендацией использования данного контроллера для автоматизации котельных, и приведите примеры уже работающих (любых) объектов с данным контроллером.
Извиняюсь, что пишу в конференцию просто по почте будет долго а мне нужно к 13:00 ваше официальное письмо.
|
По почте было бы быстрее. Инфа 100%.
Напишите запрос на sales()segnetics.com, чтобы они хотя бы знали, кому прислать письмо...
Теперь к сути вопроса. Заказчик врёт. Либо врёт субчик. Мы не могли дать такое письмо.