Цитата:
Сообщение от Arsie
Можете написать серийники этих контроллеров?
Сложность ситуации в том, что тестовый стенд во время тестирования общается с контроллерами именно по RS485, т.е. ситуация, когда со стенда выходит любой контроллер с нерабочим RS485 невозможна в принципе. А у вас, по вашим словам, происходит именно это.
|
Вот как раз 485 и работает, но на нём живёт слейв, а к компьютеру они подключены по эзернету и 232, причём в идеале хотелось бы обмениваться именно по 232.
Серийные номера контроллеров: 00221724, 00221725
На том, который 00221724, проблема и с эзернетом.
Прикладываю исходное письмо
Цитата:
Зависание системного меню связано с тем, что не работает веб-сервер в контроллере. Не работать он может по причине слетевшего конфига. Порты в принципе, точно поэтому же могут "заглохнуть". Разобраться, что и почему слетело, как я понимаю, уже нет никакой возможности.
|
Да, кстати, вспомнил, иногда выскакивала системная авария "Ошибка httpd.conf" или как-то подобно. Разобраться может и можно, но как это делать? Сейчас буду заливать ядро с перемычкой, посмотрю, поменяется ли что-то. Хотя на первом 232 по-прежнему не работает, т.е. работает но шлёт мусор в ответ.