Ответ: Водяной калорифер
Цитата:
Сообщение от viper
На сколько разобрался в логике отработки аварии по термостату сначала после срабатывания аварии идет прогрев калорифера до Тобр,прогрев и установка запускается. После 5 срабатываний установка блокируется и после прогрева калорифера до Тобр,прогрев 3х ходовый все равно открыт. В следствие идет перегрев обратной воды. Как можно исправить?
|
Это не исправить, т.к. это защитный режим. Советую вам не трогать эту часть программы.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|