Можете подсказать мне еще такое. Я через конструктор итп сделал проект, залил его в контролер все получилось. Но у меня в проекте есть датчик сухого хода перед насосами, не подскажите мне какие нужно сделать добавления в проекте, чтобы у меня при замкнутом контакте датчика появлялась авария и останавливались насосы. Спасибо.
|
Способ первый. Сложный.
Сигнал реле давления через задержку подключаете на входы разрешения работы насосов (те, что
Авто Н1 и
Авто Н2).
Дополнительно этот же сигнал, проинвертировав блоком
NOT подключаете к свободному входу макроса
Обработка аварий. В журнале заменить текст аварии.
Способ второй. Простой.
Подключить реле давления к штатному входу "Реле протока". Реакцию на срабатывание установить 1-2 секунды.
Две секунды работы насоса торцевое уплотнение не перегреют. Не говоря уже о том, насколько безглазым должен быть оператор, если не увидит упавшие в ноль мехманометры.