Ответ: Два водяных калорифера.
Цитата:
Сообщение от sarrier
Здраствуйте.
Какой будет алгоритм работы при наличии двух контуров нагрева ВК.
Если мощности первого хватает, то первый регулирует, а второй отключен.
Если не хватает, то клапан первого контура открыт на 100%, а второй в режиме регулирования?
|
Именно так.
И поверх этого ограничения, наложенные требованиями к обратной воде каждого калорифера по отдельности.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|