Показать сообщение отдельно
Старый 04.07.2018, 18:57   #13
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по RS485 с ОВЕН (решено)

Проблема решилась.
1. Моя ошибка была с адресацией выходов на 16Р модуле.
2. Пришлось подбирать скорость и битность, на 8Н2 16Д не захотел нормально работать, остальные модули работали при любых адекватных настройках.
Оставил 19200 8Н1 на всех приборах, немного потерял в быстродействии модулей 16Р и 16Д, с задержкой срабатывают, ну и ладно.