Ответ: Пропадает связь по RS485.
Вот несколько вариантов, которые могут помочь:
1) Если Вам не критично, то попробуйте снизить скорость передачи данных по линии связи с ОВЕНовскими модулями.
2) Так же работу с согласующими резисторами имеет смысл попробовать.
3) Заменить простые провода на витую пару.
4) Если место в шкафу с модулями и средства позволяют, то можно разветвитель повторитель использовать при работе с модулями (на подобие ICP DAS i-7513U).
Наблюдал похожее сетевое поведение на стенде, при подключении модулей ОВЕН (16Р, 16Д и 8А) к контроллеру Pixel, помогло только разделение всех модулей через повторитель-хаб.
P.S. Еще с ОВЕН модулями был случай, когда после 2х лет работы на объекте, стала пропадать связь с ними каждые 3-4 часа, помогала перезагрузка на следующие 3-4 часа. Проблема решилась снижением скорости с 115200 до 9600 и установкой согласующих резисторов. Даже на осциллограмме импульсы стали прямоугольными, как в учебнике.
|