Показать сообщение отдельно
Старый 02.07.2018, 12:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по RS485.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Справку я прочитал сразу, поэтому и не могу понять слов "(не поддерживаемых контроллером)".
Если IFunc появляется, значит слейвы дают странные ответы. Это вообще что-то из ряда вон выходящее, т.к. если бы Трим был слейвом и опрашивался мастером, можно ожидать, что в ход пойдёт одна из неподдерживаемых функций. Ответы же слейва чётко прописаны в стандарте, там нет места самодеятельности.

Вам нужно промониторить трафик, чтобы разобраться, что происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием