Цитата:
Сообщение от Gel
Возникла интересная идея для случая, когда есть много разнородных сетей RS-485 (разные скорости)
|
Любые наши контроллеры умеют опрашивать каждый слейв на своей скорости. Весь этот зоопарк с релюхами не нужен.
Единственное ограничение - не более 255 устройств, что ограничено возможностями адресации modbus.
Но тут на сцену выходит второй порт SMH4: RS232. Это ещё 255 устройств через преобразователь 232<>485.
Если этого мало, то существуют шлюзы tcp<>rtu, это ещё около миллиона устройств по возможностям SMH4. Но шлюзы не поддерживают разнородность скоростей, все слейвы опрашиваются на одной скорости.
Цитата:
Сообщение от Gel
Какие будут мнения на этот счет?
|
Если честно, то я повторю фразу, которую всё время приходится повторять: не ищите сложностей себе на задницу.