Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs
Я так понимаю, что считывание значений с энергонезависимой памяти не расходует её ресурс. Тогда счётчик можно было бы выполнить следующим образом: для каждой из 10-и страниц для хранения значения переменной будет отведена своя страница с отдельным счётчиком количества записей на 100.000 записей(блок Array длиной в 1 + пустой блок Array длиной в 127). Соответственно из 10-и страниц хранения переменной актуальна та, у которой счётчик имеет наибольшее количество записей. Корректно?
|
Да, всё правильно.
Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs
Перечитал справку, не нашёл ничего про перемешивание страниц.
|
Часто ли вы видите в инструкции к микроволновке описание физических принципов функционирования магнетрона?
Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs
Скажите, если я делаю несколько блоков EEPROM глубиной 1, то под каждый из них отводится отдельная страница?
|
Нет, конечно.
Я же написал, что нужно делать: "
Проще 1 блок с единичной длиной + 1 блок с длиной 63. И так 10 пар", будьте внимательнее.