Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Не думаю, что "не вентиляторых" много.
Для широкого общепромышленного применения есть большое препятствие - невозможность выгрузки программы из контроллера.
Даже попытки подключения к контроллеру с актуальной программой не всегда возможны из-за "несовпадения контрольных сумм" после обновления SMLogix. То есть объект для диагностики вынужденно приходится останавливать, что есть весьма плохо.
|
Я за свою жизнь запрограммировал и запустил "Не вентиляторных" систем на контроллерах от сегнетикс штук наверное около 50-60... может чуть больше или чуть меньше (это обычно различные насосные, чиллерные, системы для контроля серверных, котельные, тепловые узлы... порой и вообще уникальные системы типа управления процессом хранения и подачи грязи в грязелечебнице). С таким объемом наработок мне проще сделать практически любую автоматизацию на этих контроллерах, чем писать что-либо на других.
Выгрузка программ не везде работает и в дорогих промышленных контроллерах, так что это не препятствие. Да, невозможность "на горячую" менять программу в контроллере это не очень удобно, но это тоже не основное препятствие. Лично мне сильно не хватает модулей МР с аналоговыми входам и сетевых модулей с RS485 чтобы назвать контроллеры общепромышленными. Некоторым не хватает симуляции без ПЛК.