Цитата:
Сообщение от Arsie
В общем, вердикт такой, что где-то вы ноль потеряли при испытаниях. Поэтому шкаф запитался от 380В, а не от 220В.
|
1. От этой же фазы, от этого же автомата был подключен БП на 24В и с ним ничего не произошло.
2. Напряжение померил сразу, т. к. мысль про 380 В была первой.
3. Замена MR с другого щита, после проверки схемы, но без каких либо изменений в схеме щита решила проблему.
Тем не менее, мои аргументы не имеют особого значения, и спорить здесь не имеет смысла. Закрываем тему.