Цитата:
Сообщение от Анатолий
Можно ли сделать так, что бы контроллер запоминал настройки порта полностью, в том числе и запросы мастер?
После выключения питания оставались выкл и самостоятельно не включались.
|
Можно ли сделать так, чтобы пользователи
читали РЭ и понимали предназначение этого пункта меню? Я вам много раз на это указывал. Настройки порта и так запоминаются без лишних просьб, что тоже
указано в РЭ.
Присланный вами проект не содержит мастера. Допустим, проблема в контроллере. Тогда
форматирование контроллера полностью снимает проблему.
Допустим, проблема в конкретной версии SMLogix. Тогда
скачивание свежей версии и
форматирование контроллера из неё полностью снимает проблему.
Допустим, проблема всё же в проекте и проявляется исключительно на вашей географической широте и в Санкт-Петербурге не хочет проявляться. Тогда
скачивание свежей версии SMLogix,
форматирование контроллера,
создание нового проекта и
копипаст в него программы из старого проекта полностью снимает проблему.
Пиксель - слишком простой и прямолинейный девайс, чтобы что-то попытаться самостоятельно чудить. Не бывает такого в этой серии контроллеров. Даже если
Скайнет его захватил,
форматирование полностью освобождает контроллер от тлетворного влияния искусственного разума.
PS. Если же контроллер не желает запоминать настройки порта (не запросы мастера(!), а, например, скорость), это косвенно говорит о наличии у него проблем с памятью. Если форматирование не помогает, то этот контроллер подлежит ремонту.