Цитата:
Сообщение от RomanIst
Бывают ситуации когда требуется аварийно отключить и при возобновлении питания машина продолжила работу без сброса продукции которая была посчитана. Это решение уже применяется на аналогичной машине с контроллером стороннего производителя.
|
Просто на питание контроллера вместо обычного ставите бесперебойный
ББП-24 (отдельный корпус с местом для аккумуляторов, 3900р) или
DRC60B (для установки в шкаф, 2400р) и два аккумулятора
DTM1207 (до 2500р за пару).
Для контроллера этого хватит на несколько часов (с модулями ввода - естественно, меньше). В режиме резерва напряжение аккумуляторов поступает напрямую, поэтому можно просто мониторить выход "+24V" FBD-блока Device и сохранять счетчик в EEPROM при падении напряжения ниже 23 вольт (т.к. при падении ниже 22...22,5 вольт бесперебойник отключится).