Цитата:
Сообщение от Gel
Если не сложно, посоветуйте, что можно использовать для преобразования 232-485
|
Я бы рекомендовал ICP DAS I-7520U4.
Его главный плюс - при задании скорости обмена переключателем - задержки пренебрежимо малы (единицы, если не доли, микросекунды), что позволяет работать по RS-232 как будто это полноценный RS-485.
Ну и 4 порта на стороне RS-485 в ряде случаев позволяют разделить общую шину на сегменты по видам устройств или их расположению - что благотворно влияет на помехоустойчивость
(аппаратное задание зкорости действует на все порты. Так что если нужно прицепить жевайсы с разными скоростями - то только выставлять автоопределение и миритьмя с задержками в несколько миллисекунд на каждый опрос)
А "честный" RS-485 оставить для верхнего уровня.
(Хотя лично я считаю, что с появлением SMH-4 и Trim - к верхнему уровню надо цепляться по Modbus/TCP по локальной сети. Тем паче что и верхнему уровню это может быть проще)