Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Я так думаю что здесь зависит от ТИКа в мастере и контроллерах, т.к. опрос происходит по Ethernet. Складываем тики всех контроллеров, умножаем на 2 (1 тик на прием, 1 на передачу) - будет искомое время отклика системы.
Ежели в чём не прав, поправьте ...
Если мастер - SMH2Gi И он кроме как обмена данными ничего не делает то тик будет минимальный... десятки милисекунд. Кроме того опрос виедется групповыми запросами и ответам. И ответ ожидается не время тика в дольше. (за время тика слейв ответить не успеет).