Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Честно-честно? Проверял на 3.25 и 3.27 Лоджиках (3.28 пока не ставлю, сюрпрайзов на объекте не хочется ), Лектус работает одинаково:
Input status
групповой запрос: нет ошибок, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Coil
групповой запрос: чтение - нет ошибок, запись - ошибка, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Input register
групповой запрос: ошибка всей группы переменных, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Holding Register
групповой запрос: чтение - нет ошибок, запись - нет ошибок, не групповой: чтение - нет ошибок, запись - нет ошибок.

Опять же, никто не просит вас что-либо посылать на регистры.
00001/00002
10006/10007/10008/10009 адреса
3*** и 4*** не используются в данном случае.