Цитата:
Сообщение от Dmti
Вес приходит с тензо-весов ТВ-006С, которые считают до 15т. по 10кг. Взвешиваем пульпатор и по изменению веса пытаюсь расчитать кг/мин.
|
Странно, у ТВ-006С (
версия программы?) насколько я понял аналоговый выход. И что тогда вы делаете в макросе
Обьем пульпы?
Вроде дифференцирование напрашивается...
Также непонятно в каких попугаях задан верхний предел для токового выхода расходомера. Если в литрах (25 кубов/час), то и расход будет в литрах в час.
А как в конечном итоге смешиваются эти два компонента? Весы ведь дозировать умеют вроде. Может порциями проще все делать.
Хотя у клапана время хода большое.