Ответ: Сухой контакт на 500
Цитата:
Сообщение от Unrealee
По расчетам потери на кабеле около 1 вольта получается, если брать среднее значение втекающего тока оптронов в вашем модуле 5 мА.
Уровень помех надеемся невысокий - экранированный кабель в стальной трубе на глубине около 60-80 см в земле. Экран кабеля заземлим в ШУ.
Датчики - поплавки на штанге в пруду-отстойнике.
|
Если так, то я бы не стал "заморачиваться", всё будет работать.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|