Цитата:
Сообщение от Unrealee
По расчетам то все красиво получается, а вот как на практике будет.
|
Если с коэффициентом запаса 1.3 проходит (т.е. 30% запаса), то работать будет нормально.
Цитата:
Сообщение от Unrealee
И еще вопрос. На входе MR – 0120-00-0 есть защита от импульсных помех?
|
Какую энергию помех ожидаете?
Цитата:
Сообщение от Unrealee
Или ставить супрессор или варистор?
|
Зависит от энергии. От некоторых видов импульсных помех газоразрядники нужны, а не варисторы)
ЗЫ. Как вы понимаете, для детальных и конкретных ответов нужны не менее детальные и конкретные вопросы.